1.小型冷库设备安装调试费用大概多少钱?
答:100立方以下的小型冷库,冷库安装费用分为库房和设备两部分。
1)库房,通常按照库板面积收费,大概是一平方库板15~25元不等;
2)制冷设备,根据现场施工,每套2500~4000元不等。
以上为正常情况,如果现场条件不好,常见的如冷库在高楼层,内外机管道长度过长,现场不让动火,设备需要吊车吊装等特殊情况,费用价格另外酌情调整。
2.小型的0℃冷库和10℃冷库可以共用一套制冷机组吗?
答:通常是可以的,如果是两个小型冷库是可以用一套制冷机组的,制冷主机安装在低温的库房里,低温库房温控器控制制冷设备启停。然后在库房隔板上开洞安装两个轴流风机(最好选方形的方便开孔安装,具体可以咨询我们),然后风机用温控器(为美观可以做进制冷设备电控箱面板上)控制启停就可以了。
3.冷库用冷风机型号怎么选型?
答:通常冷风机是根据冷库温度来选型的:
1)0℃以上的冷库,一般用DL型,翅片间距4m;
2)-18℃以上的冷库,一般用DD型,翅片间距6m;
3)-25℃以上的冷库,一般用DJ型,翅片间距9m;
另外,需要补充说明的是,10℃以下的冷风机都需要带化霜,化霜方式又分为:电加热融霜,水融霜和热氟融霜。
4.冷库中压力平衡窗跟什么电路一起控制?
答:压力平衡窗的原理是:冷库内空气由于热胀冷缩,内外压力差达到一定数值时,平衡窗自动通电,风扇转动,使冷库内外压力平衡,避免冷库因压力差导致库体变形。
冷库平衡窗的接线通常是220V的电源,从照明电路接上就可以,无需特殊的控制系统。
5.制冷系统中双压控怎么接?
答:高压端(HP)接口接压缩机排气口;
低压端(LP)接口接压缩机回气口。
电气接线接冷库控制系统中。
6.冷库门上为什么要装风幕机,该怎么选型?
答:风幕机安装在库门上部,常见的有离心式和贯流式,库门开启时风幕机工作形成风屏,阻隔库内外冷热空气对流,减少冷热交换。目的是为了减少冷量损失,节能!
冷库风幕机的选型通常有三个参数,电源,长度和风力强度。
电源:根据现场情况,常用中小型是220V,大型一般380V电源。
长度:根据库门宽决定。
风力强度:库门高度决定的,超过3米高的库门,通常风幕机需要加强型。
7.食品冷库保养通常需要注意什么?
答: 1)库内清洁,定期通风换气;
2)定期检查储存货物状态,发现变质货物及时清理;
3)经常观察冷风机翅片结霜情况,发现霜层较厚时及时清理;
4)定期检查清理冷凝器脏堵,尤其是壳管式水冷凝器至少1年清理一次水垢,避免换热效果不佳。
5)制冷系统定期请人做维护保养。